400-686-6839
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 故障分析:從現象判斷為蓄電池或充電電路故障,可按以下步驟檢查: ——檢查充電電路輸入輸出電壓是否正常; ——若充電電路輸入正常,輸出不正常,斷開蓄電池 再測,若仍不正常則為充電電路故障; ——若斷開蓄電池后充電電路輸入、輸出均正常,則說明蓄電池已因長期未充電、過放或已到壽命期等原因而損壞。
查看詳情 →
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 故障分析:從現象判斷為蓄電池和逆變器部分故障,可按以下程序檢查: ——檢查蓄電池電壓,看蓄電池是否充電不足,若蓄電池充電不足,則要檢查是蓄電池本身的故障還是充電電路故障。 ——若蓄電池工作電壓正常,檢查逆變器驅動電路工作是否正常,若驅動電路輸出正常,說明逆變器損壞。 ——若逆變器驅動電路工作不正常,則檢查波形產生電路有無PWM控制信號輸出,若有控制信號輸出,說明故障在逆變器驅動電路。 ——若波形產生電路無PWM控制信號輸出,則檢查其輸出是否因保護電路工作而封鎖,若有則查明保護原因; ——若保護電路沒有工作且工作電壓正常,而波形產生電路無PWM波形輸出則說明波形產生電路損壞。 上述排故順序也可倒過來進行,有時能更快發現故障。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! (1)可能由于最近曾經停電或電池的使用壽命將盡,電池電力不足。 對電池充電。長時間停電后應對電池重新充電。如果電池經常工作或經常在較高溫度下工作,都會加快電池容量的消耗。如果電池組已使用3--5年,也需考慮更換電池。 (2)前面板指示燈按順序閃爍 UPS 被遠程關閉或被APC管理軟件正常關閉。 無需采取行動。當市電恢復時,UPS將會自動重新啟動或通過按ON按鈕啟動UPS。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答!UPS正常運行。 無需采取行動。UPS正在保護連接的設備。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答?。?)電池電力不足。 檢查電池狀況,并對電池進行至少24小時恢復性充電。如果充電后問題仍然存在,則需更換電池。 (2)電池連接不當。 檢查所有電池接頭是否連接牢固以及接頭是否有氧化現象存在。