400-686-6839
科普回答:故障分析:不能進行逆變供電向市電供電轉換,說明逆變供電向市電供電轉換部分出現了故障,要重點檢測: ——市電輸入保險絲是否損壞; ——若市電輸入保險絲完好,檢查市電整流濾波電路輸出是否正常; ——若市電整流濾波電路輸出正常,檢查市電檢測電路是否正常; ——若市電檢測電路正常,再檢查逆變供電向市電供電轉換控制輸出是否正常。
查看詳情 →
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 故障分析:逆變器有輸出說明末級驅動電路基本正常,變壓器有噪音說明推挽電路的兩臂工作不對稱,檢測步驟如下: ——檢查功率是否正常; ——若功率正常,再檢查脈寬輸出電路輸出信號是否正常; ——若脈寬輸出電路輸出正常,再檢查驅動電路的輸出是否正常。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 根據上述故障現象可以判斷:該故障是由蓄電池電壓過低,從而導致UPS啟動不成功而造成的。拆下蓄電池,先進行均衡充電(所有蓄電池并聯進行充電),若仍不成功,則只有更換蓄電池。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 故障分析:從故障現象判斷,其故障在市電輸入、蓄電池及市電檢測部分及蓄電池電壓檢測回路: ——檢查市電輸入保險絲是否燒毀; ——若市電輸入保險絲完好,檢查蓄電池保險是否燒毀,因為某些UPS當自檢不到蓄電池電壓時,會將UPS的所有輸出及顯示關閉; ——若蓄電池保險完好,檢查市電檢測電路工作是否正常,若市電檢測電路工作不正常且UPS不具備無市電啟動功能時,UPS同樣會關閉所有輸出及顯示。 ——若市檢測電路工作正常,再檢查蓄電池電壓檢測電路是否正常。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! ——過流保護失效。當逆變器輸出發生過電流時,過流保護電路不起作用; ——脈寬調制(PWM)組件故障,輸出的兩路互補波形不對稱,一個導通時間長,而另一個導通時間短,使兩臂工作不平衡,甚至兩臂同時導通,造成兩管損壞; ——功率管參數相差較大,此時即使輸入對稱波形,輸出也會不對稱,該波形經輸出變壓器,造成偏磁,即磁通不平衡,積累下去導致變壓器飽和而電流驟增,燒壞功率管,而一只燒壞,另一只也隨之燒壞。